恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-17 14:41:02
24楼
用接近开关做速度信号的输入,G120也是可以的。CU240E-2的一个开关量端子就是专门接收这个信号的。频响的最高上限是30kHz。对与接近开关测转速已经足够用了。它接收每周小于等于12个脉冲的频率信号。这些内容和信息在G120的操作手册里都有详细的介绍。
对于如何把接近开关的速度信号变成速度反馈的问题,方法很多。不论是S120还是G120,都有内置的“自由功能块”,可以作为SLVC的速度控制精度偏差报警,补偿,也可以变通的作为闭环反馈信号。这里就不详述了。
同一个传动控制工艺的实现,也是条条大路通罗马。方法不是唯一的。
哦,对,印象中好像任版有一个帖子专门介绍过这个功能。