回复:G120,SLVC电机失步问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-17 14:53:40

25楼

展开查看
以下是引用老兵在2019-06-17 14:41:02的发言 >

哦,对,印象中好像任版有一个帖子专门介绍过这个功能。


我那个帖子曾经被zane版主说过。他不赞成我这么做。主要是考虑响应慢的问题。但是,我通过实验,发现,那个接近开关做转速实际值,在不要求动态标准很高时,完全可以用。而且很有意思。它不受停车和使能控制字的影响,只要电机轴在转,转速实际值就有显示。而SLVC的那个转速实际值就不同了,只要控制字变为停止或使能禁止,不管电机转还是不转,转速值立马就为0了。也就r63。而接近开关的转速实际值r586(没记错的话)完全显示真实转速。

我是你的朋友