回复:还是uss通讯问题!!!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22941
  • 精华

    878
  • 被关注

    1226

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-08-12 22:18:27

0楼

quote:以下是引用我爱西门庆在2005-08-12 08:32:43的发言:
大家好,我想问问,上拉或下拉电阻怎么接的,变频器的I\O板上有没有10V或0V的接口,还是另外加一个10V的电源? 我用PC接MM4,没接上拉下拉电阻,也没接终端电阻,PC端接收的是乱码,看不明白.而参数P2025一直在变,我把PC关了,这个参数也在变,是不是变频器的485接口损坏了?我确认我的P+和N-没接错.我的485\232转换器也是无源的.

可以确认:485因为“曾经”接线反了,已经坏了。上拉下拉可以使用包装内的终端组件,按说明接到MM440的端子1,2。29,30等端子即可。不接终端是不行的。转换器应该是用隔离的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6824条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。