您的第一种接方式适用于两线制的传感器接线方式,第二种接线方式适用于四限制的传感器,您的传感器不需要外部单独供电就必须使用第一种的串接电源的接线方式。

S7-200SMART 模拟量输入模块通道不对外供电,支持测量4 线制变送器信号。所以当S7-200SMART 模拟量输入模块接两线制传感器时,需要将两线制传感器按照4线制接法接到通道中,如方法一接线所示。对于接2线制传感器来说S7-200 SMART 不支持第二种接线方法。

具体应该选择何种接线方式是依据变送器几线制就选择对应的接线方式,具体参考下面链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/in_out/Diagnose/analog_wire.html