回复:DP从站数据读写

cat_boy

  • 帖子

    780
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-18 13:30:30

4楼

展开查看
以下是引用DRAC201186在2019-06-18 13:18:39的发言 >3楼

DP从站的组态中16字节输入输出是分别只有一个模块呢?还是多个模块?

如果是多个模块,总长度16个字节,需要分开配置SFC14/SFC15。

 

编写SFC1415 需要注意些什么.pdf

谢谢回复,是定义的16I/16O各一“slot”,编程没有问题;最后咨询400后知道了是:该从站不支持一致性数据读写,后用BLKMOV智力解决。