恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-18 15:52:20
1楼
LOGO的IP地址是用网线直连。其软件LOGO Comfort的设置中在线可以扫描到它。自己修改。
那个HMI的连接要使用S7 TCP类型的连接,HMI是主动方,所以它一定是配置为客户端(通常应该可以去访问8台或以上的服务器类型设备),它会显示本地的TSAP(记下);远程的LOGO TSAP为 20.00、或其他(如21.00、22.00)
在LOGO端也需要配置,本地的 20.00或其他, 远程的填写上面的。
这里要说明,当你的PLC均在项目中时,组态连接后,双击网络线,这个TSAP是自动配置好了的。
反正双方要对应,就能通讯。
TSAP 是S7 通讯定义的 传输服务访问点的符号。前面字段有个大致的类别,后面随你配置的模块。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主