恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-18 17:28:59
6楼
封点是自创的名词吧,没听过,是我孤陋寡闻了。
重要设备联锁有硬联锁和软联锁。硬联锁一般没有旁通,除非拆线或者短接柜内信号点,软联锁旁通功能最好还是要有,但是旁通操作需要做更高的权限,方便检修测试和快速恢复生产,高权限能避免操作员图方便,旁通开启设备。非常重要的联锁保护,可以设置不允许操作旁通。旁通激活时应有报警消息提示操作员是旁通激活开启的设备,同时消息应该被记录归档可以查询。
有条件的情况下,应有保护信号是否断线或通道故障等问题。
也许楼主的程序可以更周全一点。