以下是引用2016JR在2019-06-19 11:30:20的发言 >5楼

    ”这时终于将通讯连接上,直接监控到悬链输出至变频器启动的线圈。发现有启动信号出现,但是,很快又“自动”关断了,“

W侠,你的这个方法不错啊,将怀疑的点定时比较很快就能锁定故障点,挺好;

  上面的程序中,M1.1、M1.2、Q0.0;这三个点可能有问题,怎么会先对比M1.1、Q0.0,而非M1.1、M1.2昵。

我一般是先看结果如何,从结果的状态往前推问题的根源。

所以,先看输出Q0.0,发现不正常,再往前看是什么条件没有满足。

因为停止条件有几十个关联点,先简单后复杂的顺序看程序,先看启动条件部分。

另外,这个程序我其实开始错误的判断为程序的逻辑机制问题。因为置位复位指令在输出程序的前面,可能会引起输出丢失的概率,后来仔细想了想,由于沿的存在,这个概率相对比较小了。