回复:请教与变频器通讯控制急停怎么控制

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    659
  • 精华

    37
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-19 12:16:26

15楼

   这个急停有好多种,急停,快停,正常挺。最高等级是断开总断路器,也是最危险的,因为生产工艺的不同,可能后果严重。例如我经历过一个现场,是一个可逆轧机,轧制过程中突然断带了。这种情况一般不用管,卷取机会自动转换成速度环,因为速度给定是零,它自然会走程序停车,就是按斜率停车。结果因为是新设备,操作工也没有经验,把总急停给压了,结果设备所有的电都断了。卷取机电机【6RA70】没了电后无法制动停车,变成了自由停车,因为卷取机上的钢带有七八吨,惯量很大,等了好长时间才停下了,断带头打在卷取机周边,看着及其恐怖。

 重要的急停还是要走硬线的,作为通讯急停的备胎很重要。