恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-19 12:16:26
15楼
这个急停有好多种,急停,快停,正常挺。最高等级是断开总断路器,也是最危险的,因为生产工艺的不同,可能后果严重。例如我经历过一个现场,是一个可逆轧机,轧制过程中突然断带了。这种情况一般不用管,卷取机会自动转换成速度环,因为速度给定是零,它自然会走程序停车,就是按斜率停车。结果因为是新设备,操作工也没有经验,把总急停给压了,结果设备所有的电都断了。卷取机电机【6RA70】没了电后无法制动停车,变成了自由停车,因为卷取机上的钢带有七八吨,惯量很大,等了好长时间才停下了,断带头打在卷取机周边,看着及其恐怖。
重要的急停还是要走硬线的,作为通讯急停的备胎很重要。