恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-19 15:26:02
3楼
可以用的,我试过,有一个关键点,就是要把moxa无线ap的clone功能打开,否者就会出现能ping通却连不上的问题。再有就是1个无线AP下面只能接一个无线IO。
原因就是profinet网是通过mac地址来寻找io模块的,但远程IO通过moxa的无线ap转接后就变成AP的IP地址了,这样就导致连接不上。开启moxa的clone(克隆)模式后,会将moxa的IP地址克隆成它连接的远程IO的IP地址,这样就可以连上了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主