在 C:\Users\"user name"\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\WINCCFLEX2014 路径下找到的\Microsoft SQL Server 的错误日志,原来加入域后登录数据库的用户名无法匹配


2019-06-19 13:55:00.40 Logon       Error: 18456, Severity: 14, State: 5.

2019-06-19 13:55:00.40 Logon       Login failed for user '域名\用户名'. Reason: Could not find a login matching the name provided. [CLIENT: <named pipe>]

 '域名\用户名' 实际是英文的,这里隐去了。

这里说明一个问题,Microsoft SQL Server Local DB安装后,不要随便变更域