您是不是想说,第一个计数器复位了,但是SR指令没有复位吧
是这样的,当计数值达到2,首先置位"IEC_Counter_0_DB".QU,紧接着"IEC_Counter_0_DB".QU作为计数器R的输入,使得计数值清零,同时复位"IEC_Counter_0_DB".QU,所以在下一网络段SR无法复位
也就是说在指令块执行过程中,内部变量(例如QU)可能出现多次变化