前两天就因为你说的这个问题我差点没气死
下面告诉你要检查的步骤
1。先检查硬件是不是都是好用的,包括编程电缆,适配器,COM口,和你的那个300的编程口,要是这些硬件有一个不好用你怎么设置端口都是白搭。我用的那个300的CPU接口就是坏的,害的我设置了好长时间也没有好用。
2。设置你的接口,包括Set PG/PC Interface选项,包括波特率和COM口的选择
还有你电脑里的那个COM口也要有相同的波特率设置。
通过这些估计就应该可以通信了