回复:用TIA13 组态的DP-DP Coupler无法跟 Step7 组态的通讯

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-19 21:30:05

3楼

展开查看
以下是引用庞小星在2018-10-05 15:05:32的发言 >2楼

多谢回复,问题已解决。其实另外一边是BECKHOFF的PLC,而且是09年的机器。没有办法修改他们的软件...我用两个317只是为了测试为什么联不通,因为BECKHOFF的PLC没用过。今天我在他们PLC软件里找到了14Bype的16进制代码,填到TIA组态里的Manufacturer specific data里就可以了。在STEP7里可以通过Direct Entry来单独组态。

以下是引用乌龙茶在2018-10-05 09:27:22的发言 >1楼:这个好像最好把另外...

引用1楼详细内容:

这个好像最好把另外一方的硬件组态也组态下

填到TIA组态里的Manufacturer specific data里就可以了


这个地方指的是什么呢??

我也遇到类似的问题了,最近要用这个DP/DP Coupler,所以来问问。

能截个图看看吗。

谢谢