个人观点:

按楼主的描述,两个同步带之间连接的是布,这种工况不能用主从控制,西家的官方案例不适合你的这种工况。

对于两套变频器主从控制的应用,要求变频器控制的电机之间通过机械要刚性连接,官网案例是通过皮带进行刚性连接,只有刚性连接,两个电机的负荷才能进行平衡分配。

楼主的这种情况通常理解为柔性连接,即电机无法通过关联部分进行力或扭矩的传递。这时需要的控制为位置同步或速度同步。

如果是西家的S120,可以用功能库里的电子齿轮同步功能。