以下是引用yming在2019-06-19 21:46:57的发言 >1楼

 一定要松开抱闸。然后再做静态测试!

静态测试虽然不会转起来,但是需要能自由转动大约1/4圈,以此做磁极对正,测出正确的电机磁路数据。

多谢Y版指点迷津。

请问“静态识别”步骤是必须的吗?如果仅用变频器做V/f控制,不做可以吗?