以下是引用liucs_2009在2019-06-20 06:36:45的发言 >4楼

多谢Y版指点迷津。

请问“静态识别”步骤是必须的吗?如果仅用变频器做V/f控制,不做可以吗?

以下是引用yming在2019-06-19 21:46:57的发言 >1楼: 一定要松开抱闸。...

引用1楼详细内容:

 一定要松开抱闸。然后再做静态测试!

静态测试虽然不会转起来,但是需要能自由转动大约1/4圈,以此做磁极对正,测出正确的电机磁路数据。


通常来说,所有变频器内部都有一套默认的参数,该参数按常规“标准”电机参数配置或计算。如果仅用变频器做V/f控制,只要名牌参数正确输入,并执行计算,基本运转应该没有问题。但不一定运行在最佳状态。这主要是针对“节能”方面;很可能相对励磁电流偏差较大,工作时比较费电。

静态辨识另一附加好处是防止铭牌输入错误。