以下是引用yming在2019-06-19 18:20:35的发言 >9楼

你可得知道呀。这个和网络中每一台设备的配置有关。

1、当设备中没有勾选使用路由器时,其可以访问的IP地址范围就被子网掩码限制了。如:子网掩码:255.255.255.0时,本地的192.168.0.5和异地的192.168.1.5将被视为同一设备。

 当勾选了使用路由器,且定义了路由器网关地址后。本地的192.168.0.5访问异地的192.168.1.5将被子网掩码判断为局域网外的设备,并会发往指定的路由器。

2、路由器也有它的局域网范围配置(子网掩码来确定),在此范围内的,都可以通过TCP/IP交换数据。同样的情况,当访问IP超过上述路由器的局域网配置范围时(如局域网内部的Mail等等)将通过网关对外部发出IP包。

3、这里不包括PN/IO系统,因为,它们不使用IP。但是,如果子网掩码(255.255.254.0)那么,一台192.168.1.6的IO设备,是可以作为一台192.168.0.2控制器的IO的。因为是在一个局域网内。

4、因为你都是做S7 TCP/MODBUS TCP,它们只是一般的工业以太网通讯。使用普通的千兆以太网路由器或交换机(不需访问外部时)就可以了。


以下是引用伊默在2019-06-19 15:04:45的发言 >6楼:你们都没有回答我的...

引用6楼详细内容:

你们都没有回答我的问题

这个网段只是个示意图,真正的设备是和外部的一些系统进行数据交换的,外面的数据采集系统还会和很多其他的设备通讯,远不止RTU11之类这三个设备。  而且各家的IP我没办法去强求管控。  以上是前提条件!


现场的问题就是这样,需要不同的网段PC可以和我现场的PLC走ModbusTCP通信。

路由器也有它的局域网范围配置(子网掩码来确定),在此范围内的,都可以通过TCP/IP交换数据

大佬,请问这段话啥意思啊。


是说有路由器,配置好了就可以通过TCP/IP进行交换数据?这里的数据交换要使用DP耦合器吗?


另外不同网段可以用I_device进行数据交换吗?