1. 思路是SM0.0代表的是什么?首次扫描周期导通,后面会是一直保持,官方解释是该位始终为TURE。

2. 还有的是你的上升沿触发什么鬼?也就是首次扫描周期导通的上升沿那么极短的时间内,执行后面的动作?吧上升沿触发那个去掉,直接SM0.0入使能EN

3. 考虑正常的状态下,按照你的图得出,如果VB1=1,你的Q0.0会一直导通,因为VB1中始终为1.没有清零。

                                                            VB1=2,你的Q0.1会一直导通,因为VB1中始终为2,没有清零。

                                                            VB1>2,1会被装载入VB1,又会执行VB1=1那一条。