恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-20 13:54:27
8楼
对不起朋友,我大意了,M4.6改成Q0.0,M4.7改成Q0.1,按图理解我认为可以反复启停,但实际测试,只能一次得电一次,之后就没反应了
可以加一条初始化的语句,第一次扫描给VB0置零
LD SM0.1
MOVB 0,VB1
这样,在启动状态时突然意外断电,再送电就可以直接启动了。否则,再送电时VB1的记忆还是1,按一次启动时启动不了,执行的是停止命令。