回复:西门子PLC执行顺序的问题

hsjbest

  • 帖子

    801
  • 精华

    9
  • 被关注

    80

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-04-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-20 13:54:27

8楼

展开查看
以下是引用IT哥在2019-06-20 12:11:11的发言 >

对不起朋友,我大意了,M4.6改成Q0.0,M4.7改成Q0.1,按图理解我认为可以反复启停,但实际测试,只能一次得电一次,之后就没反应了

可以加一条初始化的语句,第一次扫描给VB0置零

LD SM0.1

MOVB 0,VB1

这样,在启动状态时突然意外断电,再送电就可以直接启动了。否则,再送电时VB1的记忆还是1,按一次启动时启动不了,执行的是停止命令。