恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-06-21 09:05:03
3楼
问题a:是在HSC功能里选择计数 单相,然后再硬件输入的时钟发生器输入选择I0.0
问题b:观察ID1000的变化情况
问题c:是因为每个上升沿捕捉一次,I0.2一直为1就没有上升沿
问题d:同步输入激活是使得计数值恢复为新的初始值
问题f:需要计数值达到20才能有脉冲输出
只有CPU可以做实验,省事点就用根线一端连24V一端去点那些点,正规操作就用输出连输入,对于高速计数的点就用高速脉冲连接
高速脉冲可以使用CTRL_PTO指令,然后组态定义Q点,就可以方便的给出脉冲。
具体可以看扩展指令视频