回复:有高手在线吗?紧急求援:关于440、USS485通讯

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-08-13 16:56:27

0楼

1,485没有信号地,类似422只有正负两线。
2,上拉电阻1.5K,一端接端子1(+10V)一端接端子29(P+)
3,终端电阻220欧,一端接端子29(P+)一端接端子30(N-)
4,下拉电阻390欧,一端接端子30(N-)一端接端子2(0V)
5,SIEMENS建议端子2(0V)和外壳的PE连接。(就是这点我没有连接过。我只是把通讯线的屏蔽层接到PE端,但是我会把所有变频器的PE还有PLC、PC的外壳全部连接在一起,再接地。)
其实USS还是很好用的。当然最好用的是Profibus(抗干扰很好,我常用6M速率)。