回复:CPU317-2PN/DP修改硬件组态后下载,CPU模块全部闪灯

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9206
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-21 10:47:41

14楼

你这个问题,我很早前遇见过,那时候还不十分清楚硬件组态是什么鬼。

有一次,设备需要修改硬件,于是,我先上载硬件及程序备份好,在这个上载了的硬件下修改硬件组态,并下载到400的cpu,好家伙,下载后报警。仔细看了看所有硬件,硬件组态中有一个第三方的wago硬件组态,这个硬件我没有安装过GSD文件,所以会报警(从组态中也可以看到没有安装GSD文件的硬件是?形式显示的)。赶紧上网找wago官网,说这个已经下架了,没有办法设备总不可能停着吧,那一通电话的联系啊、、、、、、

好在还有一点幸运,总算是通过朋友那里找到了,安装后重新下载正常。

通过这次“教训”,我在日后的工作中,下载硬件变的小心谨慎了,下载前必须先检查硬件标设是否完整。

楼主你可能也与我之前的经历一样?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。