回复:CPU317-2PN/DP修改硬件组态后下载,CPU模块全部闪灯

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-21 15:06:24

30楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2019-06-21 15:02:59的发言 >29楼

算是长见识了,头一次听说GSD文件还能导致CPU指示灯全闪,以后组态硬件时,要特别注意这个问题了。毕竟出现这个问题,修复卡要冒风险的。

以下是引用HUANGZE75在2019-06-21 14:30:09的发言 >28楼:一针见血,直至问题...

引用28楼详细内容:

一针见血,直至问题中枢。没有原始程序上载的程序,再次下载需要安装相应没有的子站GSD文件。

以下是引用WWCWWC在2019-06-21 11:51:07的发言 >21楼:图片:红框框出来的...

引用21楼详细内容:

图片:红框框出来的部分是什么鬼?



当年就是这个问题导致我白忙活了一个晚上,后来找到一位西门子高手告之就是这个GSD文件,才搞定这个。