回复:200Smart与磁栅尺的信号

孤独的守望者

  • 帖子

    51
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2016-03-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-21 15:43:43

9楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-06-11 09:13:26的发言 >1楼

1)不需要4个输入高速计数器输入口,只需要选择A/B或者A/和B/2路高速输入。如果你需要R/Z,也可以连接,只是这些连接是根据你选择的高速计数器号,固化了的输入地址,你自己不能够自由选择输入。

2)200smart只能选择线性驱动输出,不支持推挽式编码器的连接。

3)因为不支持推挽式,所以也无法比较区分,精度与编码器自身及所连接的驱动及机械特征有关。s7-1217c支持推挽式高速计数器输入。


王工,刚找到一篇心目中的文档,看里面的介绍,应该是只支持推挽输出,不支持线性驱动输出啊。标识我要晕了

连接在这儿:

应用于高速计数模块的编码器基础 - ID: 79192303 - Industry Support Siemens  https://support.industry.siemens.com/cs/document/79192303/%E5%BA%94%E7%94%A8%E4%BA%8E%E9%AB%98%E9%80%9F%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%9A%84%E7%BC%96%E7%A0%81%E5%99%A8%E5%9F%BA%E7%A1%80?dti=0&lc=zh-CN

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9142条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。