2楼
所谓无扰动切换是指,手动切到自动或者自动切到手动时,输出可以平滑过渡
对于S7-1200
PID Compact 手动到自动的模式切换,就是无扰的
PID Compact 自动到手动的模式切换,需要在自动时,把自动的输出给到手动的输入,等切换到手动以后就可以随意赋值了
也就是说题目的意思就是编写第二条
老师,死区和控制带怎么设置?