大家好,这是一个恒压供水设置,原来是台国产变频,用远传压力表反馈信号,现在换成了西门子MM440变频器,22KW,水泵是9.2KW,用5K电位器作PID给定,接ADC1,远传压力表接ADC2,5号端子是启动信号,P2200=1,P2253=755.0,P2264=755.1,P2280=3.5 ,P2285=8 现在出现的问题是,在控制过程中当水泵出水端突然泄压时,变频器频率自动降到最低频率,且不再自动调节,请问这是什么原因?
楼主,刚看到你这帖子,看来西门子的论坛要多来逛一逛!
你说的这个问题我用ABB的变频器也遇到过,你可以考虑一下在泵出水端附近加一个缓冲罐,这样,用水端突然泄压以后压力不会变的那么大,泵只调节缓冲罐那里,反应能能及时一些。
变频器的参数应该也能设置的,我晚上回去找找看看,