还有有两个问题:
在做"静态识别"的时候,电机的输出轴必须完全断开连接吗?(即将设备上的电机拆下来做吗?)
若果电机轴是需要完全断开,那么假如电机本身自带的减速机,减速机也需要拆下来吗?
谢谢!
当然最好是电机轴可以完全自由转动。
如果仅是普通的V/f控制,也可以带减速机来做。
至少直流测试的绕组阻抗是正确的。
我猜想,如果可能,给出几下直流制动,之后也会停在磁极位置,得到较接近的电感磁通。
听听别人怎么说。