回复:原始程序的重要性:记一次诡异的程序异常导致的切片机不能工作解决过程

CK DONG

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    639
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-22 21:37:05

26楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-10-29 17:14:58的发言 >16楼

黄工:

   我一直不相信有bug存在,自己在工作中也没有遇见过类似的情况。

根据你的描述,很有可能的数据处理程序段不够严谨所致,当某一个数据累加或者累加积算到数据上限时,程序出错,重新下载程序正常是可能数据得到了初始过程。

以下是引用HUANGZE75在2018-10-29 14:09:55的发言 >:重新下载原始程序设...

引用详细内容:

重新下载原始程序设备就正常了,可能原因存在,1个是这个原始程序设置了时间BUG,到时间自动不让开机,但也奇怪,三台同样的控制器,有一台没有出现问题啊,2就是送外维修人家搞了鬼。


bug这个的确可以存在的,也可以说是您讲的不严谨。设备正常使用好几年没问题,但是突然有个想不到的外部条件触发了程序,整个系统就出问题了。做程序搞调试经验多的人会遇到很多的情况,当遇到一个新的设备使用厂家,如果对方对这设备不熟悉,有些操作的地方没有考虑进去的话,写程序完全可以不把这种情况的连锁写进去,平时用着挺好。

以后就看运气了,啥时候出这个条件,啥时候设备就会出故障。^_^,个人见解。