回复:1200PLC与安川变频器Modbus通讯不稳定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-23 06:30:10

2楼

除了抗干扰,还需要注意以下几点:
1.变频器取消通讯故障报警或停机的设置。
2.1200的MODBUS通讯容易出现假死卡住状态,特别是在有干扰的情况下。因此在程序中就必须做一个初始化程序,当检测到一定时间都采集不到数据的时候自动运行一下初始化程序,这样才能保证系统的稳定运行。