回复:S120 CU可否控制G120 的功率模块?

Haohaobb

  • 帖子

    1639
  • 精华

    39
  • 被关注

    256

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-23 11:15:06

2楼

展开查看
以下是引用yming在2019-06-23 10:50:12的发言 >1楼

可以控制PM240-2系列的功率模块。

且需要使用STARTER5.4.1、TIA StartDrive V14以上的软件。

使用CU310+PM240-2,也可以驱动诸如1FT7系列的同步伺服电机了是吧?

上次遇到一个只能使用DC500V供电的方案,一直没有从西门子驱动里面找到合适的选型,S120的逆变单元虽然是支持共直流母线的,但是官方给的说明是需要使用ALM或者BLM,SLM等。

只有PM240-2,说是可以接入第三方DC供电设备。