以下是引用XXGK_123在2019-05-09 15:02:15的发言 >4楼

     早上的也顺便试着组态了一下1500的,1500系列的分布式I/O只有 HF类型的支持硬件中断,别的分布式I/O也不支持的。

     1200的我以为只有CPU自带的DI,没想到信号板的也会支持2个通道或者4个通道的。

以下是引用追忆1314在2019-05-09 14:38:05的发言 >3楼:对的,我所知道的就...

引用3楼详细内容:

对的,我所知道的就这些,

可能和1500的不同。支持分布IO的

以下是引用XXGK_123在2019-05-09 14:08:56的发言 >2楼:那也就是说S7-1200...

引用2楼详细内容:

那也就是说S7-1200只有自身的DI和信号板的DI支持硬件中断,没有别的DI模块了!

最多的数量是16个DI

以下是引用追忆1314在2019-05-09 11:24:51的发言 >1楼:1200的硬件终断,...

引用1楼详细内容:

1200的硬件终断,只有本体模块的DI支持最多12个,后两个不支持(1214-1217C)。

可以另外添加信号板4个DI的。

总体4+12=16个。

一个DI在启动上升沿的同时也可以启动下降沿。

ET200SP的模块性能我没有太多的了解。只知道基本模块和高级的模块支持的热插拔的数量是不同的。

有的支持单模块热插拔,有的支持多模块热插拔。高级的还支持共享设备