4楼
CU310+PM240-2是AC单传。不牵扯到DC供电。
引用2楼详细内容:
使用CU310+PM240-2,也可以驱动诸如1FT7系列的同步伺服电机了是吧?
上次遇到一个只能使用DC500V供电的方案,一直没有从西门子驱动里面找到合适的选型,S120的逆变单元虽然是支持共直流母线的,但是官方给的说明是需要使用ALM或者BLM,SLM等。
只有PM240-2,说是可以接入第三方DC供电设备。
引用1楼详细内容:
可以控制PM240-2系列的功率模块。
且需要使用STARTER5.4.1、TIA StartDrive V14以上的软件。
我知道CU310是单传;
但是我也知道PM240-2支持直流供电。
其实我的问题,是这样的搭配是否支持诸如1FT7系列的同步伺服电机。