回复:S120 CU可否控制G120 的功率模块?

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-23 13:47:20

4楼

展开查看
以下是引用yming在2019-06-23 11:37:14的发言 >3楼

CU310+PM240-2是AC单传。不牵扯到DC供电。

以下是引用Haohaobb在2019-06-23 11:15:06的发言 >2楼:使用CU310+PM240...

引用2楼详细内容:

使用CU310+PM240-2,也可以驱动诸如1FT7系列的同步伺服电机了是吧?

上次遇到一个只能使用DC500V供电的方案,一直没有从西门子驱动里面找到合适的选型,S120的逆变单元虽然是支持共直流母线的,但是官方给的说明是需要使用ALM或者BLM,SLM等。

只有PM240-2,说是可以接入第三方DC供电设备。

以下是引用yming在2019-06-23 10:50:12的发言 >1楼:可以控制PM240-2...

引用1楼详细内容:

可以控制PM240-2系列的功率模块。

且需要使用STARTER5.4.1、TIA StartDrive V14以上的软件。

我知道CU310是单传;

但是我也知道PM240-2支持直流供电。

其实我的问题,是这样的搭配是否支持诸如1FT7系列的同步伺服电机。