回复:精智系列触摸屏读取S7-1500的数组

huangzepo

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-23 20:14:25

3楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2019-06-22 22:17:56的发言 >1楼

用字符串连接,i在引号里面就代表字母i不会变的

改成这样试试"TRF_Xpostion{" & i & "}"

按您说的更改后,在访问PLC时出现图1的报警,检查发现是没有PLC变量建立关联,建立关联后如图二,可以正常范围,因为数据量比较多,我需要每一个都建立连接,想问您有没有其他的办法,不需要变量表一个个建立连接,可以直接在vbs里改写PLC的数据?