楼主下次故障发生,可以做个试验,拆下CPU单独上电,正常的话CPU应该能启动运行,PING到IP是肯定的,这时候可以确定CPU后续的扩展模块有问题了,而且是背部总线上的问题。反之则是CPU的问题了,可以先行更换MMC卡再观察,短期内再发生,就是CPU的硬件问题了。


从楼主的描述看,故障的发生频率会越来越高的,很有可能存在硬件芯片的软击穿,在环境温度比较高的条件下。


L版主说的电源问题也不容忽视,调制紊乱,造成的高电压把程序给刷了,但有一点,电源问题造成的程序丢失是不会自动恢复的,另外CPU很有可能也有损坏