回复:S7200SMART/USS初始化init指令,v20变频器站地址1,active该填数字6吗

Sandy_123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    453
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2016-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-24 08:24:45

4楼

 1.请老师把,V20变频器Active站地址1-31号V20变频器发个表格

没有相关表格可提供,Active站地址的设置在链接(http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/serial_port/USS/uss_lib/uss_init.html)中已经讲解的非常清楚,请仔细阅读理解。

2.关于USS-RPM-R指令及使用M2.2

在USS通信中对USS-RPM-R指令的使用必须使用轮询,上一个USS-RPM-R指令的DONE位来触发下一个USS-RPM-R指令,同时对上一个USS-RPM-R指令触发位进行复位,并置位下一个USS-RPM-R指令的触发,从而循环触发起来所有USS-RPM-R指令。请参考下面链接中的示例程序:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/serial_port/USS/USS_Sample.html