我不确定是否所有型号的PM240-2都支持,我最近有个项目的确在用,CU240E_2_PN+6SL3210-1PE21-4UL0。
第三方直流供电,500v左右,目前还没有发现问题。端子DCP和DCN分别接直流电源的正负。
我可能是想确认一下,这个问题可能有点小白。
G120不能带伺服电机,好像听说如此。
驱动器属于S120还是G120系列,关键看CU单元,和功率单元没有关系是吧?!
关于伺服,PM是否有关系。
按说应该没有关系,可实际上是有关系的。原来CU310只能配PM340,不能配PM240;但有了PM240-2后,是可以替代PM340的。
关键是PM上的电流采样速度。
所以G系列,CU250-2就可以替代CU305来做简易伺服。