回复:FB功能块中LW0变量得如何理解

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-06-24 10:34:49

13楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-06-24 08:21:00的发言 >12楼:呵呵,一个有符号名的变量就无法按位访问了吗?就这问题也是你随意说BUG的资本吗?能给你答案的人论坛里有一大把! 这只能说明,你有应用的需求,却没有合理规范的解决方法,处于一种原始的本能去解决问题,是走不远的。你的做法,程序可读性差,而且存在各种风险。 你要坚持这样,那是你自己的事儿,但请不要忽悠别人哦!
以下是引用yzs在2019-06-23 22:57:17的发言 >11楼:我想问一下,给LD0...

引用11楼详细内容:

我想问一下,给LD0起了一个变量名之后我想使用其中的LB0,LW0,L0.6怎么办?你自己不使用不代表别人不使用。变量重复被使用是有风险,但是根据程序的需要来使用可以减轻编程及优化编程不好吗?在W或D中去BOOL这些编程在日常编程中你没用过吗?西门子是否不提倡这种编程?如果不提倡可以日后建了MW0的变量后就不可以建M0.5点变量了!

以下是引用Zane在2019-06-23 21:33:04的发言 >10楼:S7-1200/1500优化...

引用10楼详细内容:

S7-1200/1500优化编程是不允许,非优化编程允许使用,但西门子有警告,这说明什么,西门子不提倡这种编程方式;

再退一步讲,就算是非优化编程,你给临时变量LW0起个变量名,非常难吗?非要偷个懒,非得拖个警告在后面,这个警告是你得瑟的资本?这不是个好习惯,你恰恰是在冒险,LW0这种变量有被重复使用的风险,如果你可能不小心疏忽的话。


到论坛来交流没错,人家是来学习咨询的,你有本事应该负责任的教别人,别随意把你的坏习惯BUG教别人,想想你将来该怎么做别人的师傅?


再提醒你一次,所谓S7-300/400/1200/1500通用程序,别忽悠别人,凡是涉及系统功能块的你都搞不定,有本事你弄个MODBUS-RTU四方通用的程序来?


以下是引用yzs在2019-06-22 08:11:36的发言 >8楼:1200和1500同样是...

引用8楼详细内容:

1200和1500同样是可以用的,只是在编译的过程里有警告而已,无视警告即可。现在程序编写就需要做到1200,1500,300,400都可以通用

以下是引用Zane在2019-06-20 23:24:33的发言 >3楼:抱歉,我指的博图...

引用3楼详细内容:

抱歉,我指的博图已经不包含S7-300/400了,我不用S7-300/400很久了

以下是引用威师爷在2019-06-20 22:47:07的发言 >2楼:在博图环境一样...

引用2楼详细内容:

在博图环境一样可以的,例如在temp定义了16个bit  .L0.0-1.7

然后mw0:=lw0,这个时候LW0是没有符号的,但是同样可以传递前面定义的16个bit

以下是引用Zane在2019-06-20 22:32:41的发言 >1楼: LW0是临时...

引用1楼详细内容:

 LW0是临时变量的地址,程序中未在FB块的变量申明表中定义直接使用了,在STEP 7环境中是允许这样使用的,但不规范,在Portal 环境中则不允许了,必须要有变量名称。

你有没有搞错??我有说这个是BUG吗 ?哪只眼睛看到的??截个图给大家看看!你开始说LW0不可以使用,我只是说LW0是可以使用的而已,你自己看看所有回复,我有攻击过你说过你什么吗?我有说过这个是BUG吗??西门子BUG大把我就不能说了吗?再说我说西门子有BUG是在这个贴说的吗??回帖要有根有据,以事论事,不是你是版主你就是对的!!!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54662条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。