哈哈! 您有什么好的方案 ?我这边的系统是S7-300,是不能更改的, 同时CPU 所在的机架也没有位置了,(还有就是该机架和伺服控制器之间的距离超过10 米)所以伺服控制只能通过ET200M 分布式站点来控制,所以采用了FM354 ,伺服机构用来调节节流阀的位置,使其流量和压力发生变化,或者说设定压力或者流量,使节流阀调节到合适的位置, 原有的节流阀是手动的,在做实验时,需要人工进入实验区域调节,这样当人进入时,压力流量会卸掉 , 所以没有办法快速高效的使节流阀处在合适的位置,所以大家就想通过这种方法来调节节流阀,这样可以来节省时间,和降低劳动强度。
建议使用V90来做,
一,可以使用PTI版本通过MODBUS-RTU用IPOS做定位,如果反应和延迟能满足你的需求的话。但S-300下作MB通讯成本不低,另外你的还与你系统是否还能扩展新的IO模块有关。
二,可以使用PN版本,利用V90PN的EPOS进行定位,那么你的300CPU是否带PN接口,它的版本是否比较新,可以支持V90PN
可以选用多圈绝对值的电机,这是大闭环的方案哦,比三菱发发脉冲的强多了