回复:FM357 功能模块能否用来控制三菱的MR-J4 系列的伺服

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21059
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-24 10:35:21

3楼

展开查看
以下是引用xiaode在2019-06-24 08:29:20的发言 >2楼

哈哈! 您有什么好的方案 ?我这边的系统是S7-300,是不能更改的, 同时CPU 所在的机架也没有位置了,(还有就是该机架和伺服控制器之间的距离超过10 米)所以伺服控制只能通过ET200M 分布式站点来控制,所以采用了FM354 ,伺服机构用来调节节流阀的位置,使其流量和压力发生变化,或者说设定压力或者流量,使节流阀调节到合适的位置, 原有的节流阀是手动的,在做实验时,需要人工进入实验区域调节,这样当人进入时,压力流量会卸掉 , 所以没有办法快速高效的使节流阀处在合适的位置,所以大家就想通过这种方法来调节节流阀,这样可以来节省时间,和降低劳动强度。

以下是引用Zane在2019-06-23 20:11:59的发言 >1楼:劝楼主换了你的供应...

引用1楼详细内容:

劝楼主换了你的供应商,他脑子里的水比你多多了


建议使用V90来做,

一,可以使用PTI版本通过MODBUS-RTU用IPOS做定位,如果反应和延迟能满足你的需求的话。但S-300下作MB通讯成本不低,另外你的还与你系统是否还能扩展新的IO模块有关。

二,可以使用PN版本,利用V90PN的EPOS进行定位,那么你的300CPU是否带PN接口,它的版本是否比较新,可以支持V90PN


可以选用多圈绝对值的电机,这是大闭环的方案哦,比三菱发发脉冲的强多了


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。