界面是中文的,可是我不知道问题出在那,目前和官网教程比较唯一的区别是教程里先把1900设成“0”,然后再进行静态识别,而我是直接在调试向导里选了静态识别,也不知道我猜的对不对,还请各位大神指点一二,目前的困惑就是为什么直接用BOP手动,正转只能低速(150转左右),而反转却正常,到底是哪里设置的不对那?
在博图中,调试过程是“半自动”的。
1、可以离线上传参数,离线做参数配置,然后下载。也可以在线调试,然后离线上传。
2、调试要按照它的步骤一步一步就可以了。
3、使用控制面板;激活、设置看门狗2000毫秒或以上。它的静态、动态是分别逐次做的;做完一个会提示做下一个。别忘了,每次要以COPY RAM TO ROM结束。因为使用控制面板时,控制权转到软件了,一定别忘记最后完成时,取消激活(交回控制权),退回原始界面。
至于为啥正转150,你要在线监控给定通道(或顺着图示从后向前)找就能很容易地发现是哪里出了问题。
包括不转,都有指示灯给你显示缺少了哪些条件。