回复:S120 CU可否控制G120 的功率模块?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-24 11:32:52

11楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2019-06-24 11:08:38的发言 >10楼

一些版本的CU250上,还有个拨码开关选择servo和vector,不知道其具体用途。

以下是引用yming在2019-06-24 10:27:47的发言 >9楼:关于伺服,PM是否...

引用9楼详细内容:

关于伺服,PM是否有关系。

按说应该没有关系,可实际上是有关系的。原来CU310只能配PM340,不能配PM240;但有了PM240-2后,是可以替代PM340的。

关键是PM上的电流采样速度。

所以G系列,CU250-2就可以替代CU305来做简易伺服。


以下是引用Haohaobb在2019-06-24 09:57:38的发言 >8楼:我不确定是否所有型...

引用8楼详细内容:

我不确定是否所有型号的PM240-2都支持,我最近有个项目的确在用,CU240E_2_PN+6SL3210-1PE21-4UL0。

第三方直流供电,500v左右,目前还没有发现问题。端子DCP和DCN分别接直流电源的正负。 


我可能是想确认一下,这个问题可能有点小白。

G120不能带伺服电机,好像听说如此。

驱动器属于S120还是G120系列,关键看CU单元,和功率单元没有关系是吧?!

以下是引用yming在2019-06-23 17:41:29的发言 >5楼:PM240-2功率单元...

引用5楼详细内容:

PM240-2功率单元没说都支持直流供电。

另外,它本身就是替代PM340的。

以下是引用Haohaobb在2019-06-23 13:47:20的发言 >4楼:我知道CU310是...

引用4楼详细内容:

我知道CU310是单传;

但是我也知道PM240-2支持直流供电。

其实我的问题,是这样的搭配是否支持诸如1FT7系列的同步伺服电机。

以下是引用yming在2019-06-23 11:37:14的发言 >3楼:CU310+PM240...

引用3楼详细内容:

CU310+PM240-2是AC单传。不牵扯到DC供电。

以下是引用Haohaobb在2019-06-23 11:15:06的发言 >2楼:使用CU310+P...

引用2楼详细内容:

使用CU310+PM240-2,也可以驱动诸如1FT7系列的同步伺服电机了是吧?

上次遇到一个只能使用DC500V供电的方案,一直没有从西门子驱动里面找到合适的选型,S120的逆变单元虽然是支持共直流母线的,但是官方给的说明是需要使用ALM或者BLM,SLM等。

只有PM240-2,说是可以接入第三方DC供电设备。

以下是引用yming在2019-06-23 10:50:12的发言 >1楼:可以控制PM2...

引用1楼详细内容:

可以控制PM240-2系列的功率模块。

且需要使用STARTER5.4.1、TIA StartDrive V14以上的软件。

那个开关我记得是设置载波调制方式的。

矢量和伺服的载波调制方式有不同。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?