有一台6RA2325带动一台Z4-132-15KW的直流电机,用在注塑机上,该系统用了几年,一直较正常。但近两个多月故障较多,电机轴断、机械皮带盘保险断然、注塑机模头紧固螺丝断。前天在运行了20多分钟时报警,先显示F12。
先检查了主回路,发现主回路熔断器保险烧,同时发现电枢线路两接线柱短路。再逐个检查,6RA23装置及电机本身都是完好的。机械传动方面无故障。
那是什么原因导致保险炸?是接线柱先短路再炸保险?还是炸保险电流过大导致接线柱短路呢?
再次检查了一下该系统,发现系统中磁励回路原本有一电流继电器,其常开触点接入PLC的X10点,PLC程序中保证该触点闭合后,才能启动电枢回路。同时可以看到此电流继电器烧黄,线圈断路,线圈上所并的续流二极管已短路。
然后,不知是哪位电工将上述保护取消,直接将电流继电器的常开触点短接,这样造成的后果,不管有无励磁,电枢回路都可启动。
记得任老师曾说过,如果没有励磁,起动过程中可能导致爆保险,运行过程中可能导致飞车。
现在想来,此设备最近发生的一系列故障是否都是因此保护回路取消而引起的呢?