回复:请教,如何利用1200的PWM控制固态继电器

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21219
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-24 18:46:55

4楼

展开查看
以下是引用siemens华在2019-06-24 11:04:11的发言 >3楼

 1、PWM组态:信号类型选择PWM,循环时间为频率的倒数,时基是根据计算出循环时间选择单位,脉宽格式:S7模拟量格式,注意频率的单位是HZ,时间单位是S。
2、编程思路,调用CTRL_PWM指令,假设电加热管开度为0%-100%,程序转换成0-27648的数值,输出给QW100*,改变脉宽的占空比,达到对固态继电器进行控制。

3、另外你可以观察Q点输出灯强弱或者用示波器测量Q点和0VDC之间的电压,以判断PWM是否输出。

20190620133615_46.png

普通电加热,用不上这个PWM,普通IO即可