要是使用 CM1241通讯模块,MODBUS RTU方式是有可能出现总线问题的。

在线路连接完好的情况下,常常遇到的是两边等电位的问题(并不是接地问题)。问题经常出现在变频器开始工作的时候(开始输出励磁),这时,DC中点线会出现大约70Vpp三角波。而485的信号灵敏度0.2V,因此,共模干扰信号极容易造成影响。

对于485通讯,通常都是两根线;其实它的接口上还有一个SG(信号地)。这个其实就是用于通讯两边等电位的。如果你不希望使用它。那么,就需要确保1200的SG与变频器的通讯SG连在一起(保证等电位)。

具体变频器的SG在哪儿,你要实际检查验证。(例如:西门子MM4变频器的通讯SG就是在端子2-0V;而不是在传感器电源的0V.)