以下是引用wjnnt521在2019-06-23 21:22:50的发言 >

界面是中文的,可是我不知道问题出在那,目前和官网教程比较唯一的区别是教程里先把1900设成“0”,然后再进行静态识别,而我是直接在调试向导里选了静态识别,也不知道我猜的对不对,还请各位大神指点一二,目前的困惑就是为什么直接用BOP手动,正转只能低速(150转左右),而反转却正常,到底是哪里设置的不对那?

如果P1900 = 0,这就代表不做任何的辨识与优化;

如果P1900 = 1,就代表做静态优化和动态优化;

如果P1900 = 2,就代表仅做静态优化。


一般的,如果矢量控制时,没有弱磁升速范围的应用,动态优化可以省略。不过我推荐最好做。因为动态优化包括了两个方面,一个是速度调节器的优化,一个是电机磁化曲线的绘制。


个见,仅供参考。