发布于 2005-08-14 08:19:30
0楼
谢谢,这个440(55KW)的维修级是三吧,我明天得在仔细读说明书,最开始参数得检查都是师父进行得,我刚来后来等我也要查参数时,就修改了直流回路控制器使能/禁止参数,把他改为0(禁止状态)结果扳子就莫明得烧,烧得是220欧(电阻共9个分三组,是并联得,一段接788J的一段,另一断接触发的电源正),然后换上的烧的电阻,通电暂时不烧了不过还是F0002,又检查直流回路电压显示是1046V可实际测量直流输出却是560V,就判断是是电压检测的问题了,就检查电压取样电路(有光藕SFH615A-4的那部分电路,检查输出端使4.66V感觉电压不对,就把输入端电阻换成同阻值的电位器,想改变一下光藕驱动电流,看是不是光藕问题,或取样电路问题,当我把原来1K阻值调节到900欧时原来烧过的220欧电阻又烧了,换上新电阻后就发总烧,而且和电阻相关的电解发热,这是我就不会判断,有点无从下手!我的MSN ly020908@hotmail.com
共同学习,共同进步