回复:绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21053
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-24 23:33:30

31楼

展开查看
以下是引用麦福明在2019-05-09 15:15:12的发言 >30楼

这种应用需要设定编码器为模态轴使用。

就是编码器测量的长度为一个循环周期,你有4个工位就设定为4的工位的长度,到了4个工位后就归零。

不能一直加上去,一直加上去的累计误差会让你在后面无法使用。

另外你还需要加上一个绝对零位,在零位信号到达后,修正编码器的值。

----------------------

这类应用其实选择绝对值编码器和增量编码器在使用上区别不大,如果你的设备容许断电上电后机器可以寻找参考点的话,选择增量编码器更有性价比。


多圈绝对值编码器伺服用于单方向连续运转模数轴,有个溢出的问题,每次溢出偏差1/i 转,i为减速比,断电同样会导致位置偏差,因此只有在编码器圈数除以减速比是整数的前提下可以使用。


用外部零位开关被动校零精度较差,不如使用单圈绝对值编码器或增量式编码器做主动寻参来的精度高。