【分享】S7-300 CPU MMC接触不良故障现象及处理注意事项-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1268308&b_id=4&s_id=23&num=64#anch
这是多年前也是重新下载出现问题,补全GSD文件后就正常。
这个问题我在300、400plc中均有经历过。
可能是MMC卡或者flish卡确实存在着接触性问题,我之前处理cpu报警时,断电拔卡、清洁后回装卡,再上电也是处理cpu不明确故障时的处理过程。这样处理过的设备多年了,也没有再次出现过类似的问题。
在这里突然想起有一次给设备做维保,一台300的plc,环境非常不好,模块上面全是铝屑,我在吹扫上面铝屑时,模块内部在不断放电(因铝屑短路),心想这些模块要gmover了,没有断电维保也是想考验一下cpu及模块的性能,事后深感西门子产品的优势所在,模块全部通过考验,不建议大家按我上述测试,我仅仅只是说产品的质量确确实实是硬的。