47楼

楼主其实你应该好好感谢一下33楼。

33楼思路清晰,分析问题透彻。

可以先把上载上来的组态直接下载到一个空卡里就能知道到底上载上来的组态有没有问题。排除了上载过来的组态的问题那么就剩下新增加的硬件的组态问题了,这样可以很快找到问题。直接在上载上来的组态上加上新的硬件,然后下载进去,报警了,问题点就有两个,范围就大了。