 PM240-2的应用还是有很多的限制的,诸如:


  1.  制动能力的限制

  2. 不能并直流母线

  3. 输出频率的限制,高速电机带不了

  4. 多轴应用配电,制动电阻很罗嗦,能耗浪费

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download